高压局放试验大厅的安装6个步骤!**泰达带你了解,让你也做个专业家!

所属分类:常见问题    发布时间: 2019-10-10    作者:泰达屏蔽机房
  分享到:   
二维码分享

**这篇文章小编专门为大家整理的有关高压局放试验大厅的安装步骤,详细**,帮助那些还有疑惑的小伙伴们。当然相接触有关于这类内容的小伙伴也快来做好笔记哦。

高压局放试验大厅安装图

高压局放试验大厅安装现场图,原图来源:泰达屏蔽设备

(1)接线前应拆除被试设备的外部连线,用专用地线作良好接地,试品表面应清洁干燥,注油后应静置48 h后试验。经工作负责人确认方可开始试验。

(2)试验电源一般用中频电源,150Hz~200 Hz。

(3)利用校正脉冲发生器进行系统放电校正。

(4)升至试验电压时,调节放大器粗调,使局部放电脉冲显示在示波器上,大小适中。

(5)打开判别开关,调节阈电平粗调和阈电平细调,使有效指示灯闪亮,记录此时的数值为放电量值,将开关拨至kV即可读取电压值,记下试验结果。

(6)将电压调至零,测试完毕。

高压局放实验室